微差壓變送器導壓管安裝及注意事項
微差壓變送器作為一種典型的壓力儀表,被廣泛應用于工業生產當中,那么怎樣進行微差壓變送器的導壓管安裝呢?下面我們就該問題向大***進行說明。
微差壓變送器在和節流裝置配套使用時,如遇到現場壓力低,就可能會出現這樣的情況:計算出來的差壓上限是微差壓,這就對壓力儀表現場差壓變送器提出了很***的要求。
一、現場盡量減少誤差的方法:
a. 導壓管應盡可能短些;
b. 當測量液體蒸汽時,導壓管應向上連接到流程工藝管道,其斜度應不小于1/12;
c. 對于氣體測量,導壓管應向下連接到流程工藝管道,其斜度應不小于1/12;
d. 液體導壓管道布設時要避免出現***點,氣體導壓管布設要避免出現低點;
e. 兩導壓管應保相同的溫度;
f. 為避免摩擦影響,導壓管的口徑應足夠大;
g. 充滿液體的導壓管中應無氣體存在;
h. 當使用隔離液時,兩邊導壓管的液位要相同
二、安裝方法:
1、微差壓變送器由于其量程小,安裝位置不同而受力不均勻引起壓力的變化。(斜度30度時,會產生0.2KPa 左左的壓力)。這樣的情況特別是在和阿牛巴流量計配套使用的時候,一定要注意差壓變送器的安裝問題。
2、防止變送器與腐蝕性或過熱的被測介質相接觸;
3、防止渣滓在導壓管內沉積;
4、導壓管要盡可能短一些;
5、兩邊導壓管內的液柱壓頭應保持平衡;
6、導壓管應安裝在溫度梯度和溫度波動小,無沖擊和振動的地方。